alter Server
News Newsletter Einsätze Feuerwehr-Markt Fahrzeug-Markt Fahrzeuge Industrie-News BOS-Firmen TV-Tipps Job-Börse


Rauchansaugsystem - Selbstansaugende Meldekomponente einer BMA
Rauchansaugsystem - Selbstansaugende Meldekomponente einer BMA
Rubrikvorbeug. Brandschutz zurück
ThemaRAS-Überwachung der Fahrzeughalle16 Beiträge
AutorUdo 8S., Wiesen / Bayern632012
Datum01.07.2010 18:57      MSG-Nr: [ 632012 ]8982 x gelesen

Finde die Wartung mittels Pressluft und Reinigung der Filter ( beim System Wagner hat der Luftfilter 4 Kreuzschlitzschrauben ) einfacher, als einen automatischen Melder mit dem Melderpflücker von einer evtl. leicht schrägen Decke zu holen (Gefahr des Verkantens beim Ein-u. Ausdrehen, dann muss eh die Leiter ran). Wasst wenn der Meldersockel ( z.B Meldersockel mit integr. Isolator) aus welchen Grund auch immer aussteigt ? Leiter ran. Baue immer einen 3-Wege-Kugelhahn für den Pressluftanschluß zum Reinigen ein, kein Problem. Kondenswasser lässt man an einer kleinen Schraube an tiefesten Punkt des Rohrsystems ( Wassersack ) ab.
Wo ich dir zustimmen kann ist:
- Keine Meldereinzelkennung im Rohrsystem möglich
- Fällt ein Sensor oder eine Rohrleitung aus, ist der ganze Strang oder Bereich aus ( aber lt. VDS dürfen auch bis zu 32 automatische Melder in einem Brandabschnitt ausfallen.

Es gibt natürlich auch technische Problemlöser der Hersteller (Preisfrage) z.B. System Wagner bietet einen Schalldämpfer für den Luftauslaß an und bei sehr hoher Staubbelastung ein autom. Ausblaßsystem kostet, aber richtig Geld.
Wen der Geräuschpegel stört, kann die AWE ja in einem anderen Raum montieren und die Auslaßluft wieder zurückführen.
Vor- u. Nachteile von Melderüberwachung / RAS-System lassen sich eh nur vorort objektiv einschätzen, geht via Netz nur schwierig.
Am besten mal den Errichter des Systems vor Ort anschauen lassen.
Baue genauso gerne normale Melder wie RAS ( sollte keine Lobeshymne auf RAS sein).

Grüße aus dem Hochspessart

Udo



Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 29.06.2010 17:48 Seba7sti7an 7S., Haar
 29.06.2010 18:27 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
 29.06.2010 18:41 Udo 7S., Wiesen
 29.06.2010 23:34 Holg7er 7H., Bad Kissingen
 01.07.2010 18:57 Udo 7S., Wiesen
 02.07.2010 18:20 Lüde7r P7., Kelkheim
 02.07.2010 21:36 Marc7 S.7, Borken
 02.07.2010 18:23 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
 02.07.2010 20:39 Lüde7r P7., Kelkheim
 05.07.2010 15:58 Holg7er 7H., Bad Kissingen
 10.07.2010 15:08 Seba7sti7an 7S., Haar
 29.06.2010 18:50 ., Nürnberg
 29.06.2010 19:34 ., Bremervörde
 29.06.2010 19:18 Thom7as 7H., Gräfelfing
 29.06.2010 21:25 Joch7en 7W., Ltb.-Nellmersbach
 01.07.2010 19:17 Udo 7S., Wiesen

0.232


RAS-Überwachung der Fahrzeughalle - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt