Geschrieben von Peter OberheidenMeine Frage wo treffe ich H²S

Ohne von Kerpen viel mehr als eure Bauern und das Autobahnkreuz zu kennen: die häufigste Ursache für (letale) H2S-Intox dürften auch in der Eifel Schweine/Rinderställe mit Flüssigmist sein. Wenn also der Bauer reglos im Stall liegt und alle Schweine schlafen, dann liegt das mit ziemlicher Sicherheit am H2S.

H2S wird bei Manipulationen der Gülle (Rühren, Pumpen) relativ leicht freigesetzt. Das Problem ist, dass letale Dosen NICHT mehr den typischen H2S-Geruch haben. Kostet jedes Jahr ein paar Berufskollegen das Leben. Auch beim Einstieg in Güllegruben und Kanäle beachten - z.B. bei der immer mehr in Mode kommenden Rettung von Getier aus Güllegruben durch die Feuerwehr.

Bei Biogas sehe ich weniger das Problem, es befindet sich in einer Blase. Tritt es aus hast du dort andere Probleme als das H2S. Ausnahme ist hier die Lagerung von festen Kofermenten, die nicht aus der Landwirtschaft stammen (Schlachtabfälle et. al.). Diese Betriebe fallen aber definitiv unter die Bioabfallverordnung und es existiert hoffentlich ein geeigneter Feuerwehrplan.

Gruß,
Markus


Aus meiner Sicht könnte es dem Einen oder Anderen nicht schaden dass man ihm sagt dass er schlicht und einfach dumm ist, statt ihn bloß nicht auszugrenzen.

J. Mäschle, Forums-Philosoph

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 18.08.2010 18:40 Pete7r O7., Kerpen
 18.08.2010 19:26 ., Speyer
 18.08.2010 19:46 Pete7r O7., Kerpen
 20.08.2010 14:24 Alex7and7er 7W., Linden
 18.08.2010 20:49 Pete7r F7., Auma
 18.08.2010 21:10 Pete7r O7., Kerpen
 18.08.2010 21:17 Pete7r F7., Auma
 19.08.2010 01:41 Math7ias7 Z.7, Offenbach
 19.08.2010 04:54 Andr7eas7 S.7, Ostfildern
 24.09.2010 14:58 Fran7k P7., Bingen am Rhein
 18.08.2010 21:43 Mark7us 7W., Schwäbisch Gmünd
 21.08.2010 08:12 Mark7us 7W., Schwäbisch Gmünd
 21.08.2010 14:03 Tobi7as 7T., Emstek
 21.08.2010 19:04 Andr7é S7., Essen
 19.08.2010 01:09 Marc7o K7., Itzehoe
 19.08.2010 08:09 Pete7r L7., Trochtelfingen
 19.08.2010 08:17 Pete7r L7., Trochtelfingen
 19.08.2010 17:11 Marc7o K7., Itzehoe

0.220


Einsatz von Mehrgas-Meßgerät - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt