Rubrik | Techn. Hilfeleistung |
zurück
|
Thema | Toxische Rauchgase bei Trennarbeiten | 8 Beiträge |
Autor | Henn8ing8 K.8, Dortmund / NRW | 665457 |
Datum | 03.02.2011 15:48 MSG-Nr: [ 665457 ] | 3987 x gelesen |
in my not so humble opinion - Meiner unbescheidenen Meinung nach
Mahlzeit.
Geschrieben von Adolf Hubermit einer Makse und Mehrbereichsfilter macht man sicher nichts falsch
Das Wort "sicher" würde ich da nur ungern verwenden. Bestimmt kann man bei vorhandemem Problembewusstsein und entsprechender Vorsicht mit einem Filtergerät unfallfrei Flexarbeiten überleben (alternativ: vielleicht hat man auch einfach Glück und es passiert nichts...), aber in weiten Feuerwehrkreisen sind leider die speziellen Grundlagen nicht stresssicher präsent:
Starker Funkenflug ist eine Kontraindikation für die Verwendung von Filtergeräten!
(FwDV7 Nummer 7.3, "Einsatzgrundsätze für Filtergeräte")
Begründung IIRC: im Filtermaterial kann durch Funken oder glühende Teile ein Schwelbrand entstehen, in der Folge besteht ggf. durch CO-Entwicklung Lebensgefahr für den Geräteträger.
Das bei Feuerwehrs eigentlich vorgesehene Sicherheitsniveau erlaubt IMNSHO einen solchen Einsatz deswegen nicht. Dann lieber ohne Atemschutz und "die Nase aus dem Rauch" bzw. wo das nicht geht PA.
Gruß,
Henning
Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen |
<< [Master] | antworten | >> |
flache Ansicht | Beitrag merken | alle Beiträge als gelesen markieren |
|