Hallo,
Geschrieben von Knut Kobbe
dürften da schon einige Volts bei rumkommen.
Ja sicher, je mehr je besser (übertragungstechnisch). Aber es gibt logische, ökonomische und vorschriftsbedingte Grenzen.
Hoffe bei der nächsten Betreiberbesprechung genaue Zahlen zu bekommen.
Tu das mal...
Genau! Aber in denen steht nichts davon, das zwischen den Modulen dem Transformator eine leicht zugänglicher Trennschalter einzubauen ist.
Irrtum! Die DIN VDE 0100-712 sieht bei einer Netzeinspeisung der PV diesselbe als "Last". Damit ist eine Abschaltung (Trenneinrichtung) zwischen Wechselrichter und Gleichspannungsseite gefordert!
Was möchtest Du uns damit sagen?
Na das Sicherheitseinrichtungen an den Gefahren ausgerichtet werden. Und das ist z.B. der zu erwartende Kurzschluß- oder Überlaststrom. Nämlich macht nur Strom Wärme, deshalb auch: "Stromwärme" ;-)
mkg hwk