Hallo,

Geschrieben von Anton Kastneralso ich habe beim Maschinistenlehrgang "anno dunnemals" gelernt, dass eine Feuerlöschkreiselpumpe zum Lenzen nicht unbedingt geeignet ist. Dafür sind eigentlich Lenzpumpen mal konstruiert und gebaut worden.

Ja, früher mal. Sieht man auch, wenn man sich die Pumpenkennlinien älterer Pumpen so anschaut. Trifft aber für neuere Pumpen eher nicht mehr zu, zumindest die mir bekannten neueren Pumpen namhafter deutscher und österreichischer Hersteller haben mit dem Lenzbetrieb keine Probleme. Bestenfalls hat man noch das Problem, dass sich beim fördern mit wenig Druck die Entlüftungseinrichtung nur abschalten läßt, wenn man dieses Feature als Sonderausstattung mitbestellt hat.

Geschrieben von Anton KastnerWenn mann sie, die FP, denn so nutzen will, sollte man einen gewissen Gegendruck erzeugen. Ich weiß nicht mehr genau warum, aber ich glaube mich zu erinnern wegen der Pumpenräder.

Ja, so ein ähnlicher Quatsch wurde mir auch zu Beginn meiner Feuerwehrzeit immer mal wieder gern erzählt. Da sprach man von "Zentrierung des Pumpenrades durch den Wasserdruck". Nur dass eben ab TS/FP8 nach DIN seit Jahrzehnten eine zweiseitige Pumpenwellenlagerung vorgesehen ist, die genau das immer gewährleistet.

Geschrieben von Anton KastnerDen Gegendruck erzeugt man, in dem man ein Strahlrohr, ohne Mundstück, an den Druckschlauch ankuppelt.

Nö, viel einfacher, indem man mit den Abgängen entsprechend drosselt. Wurde aber ja schon hier zur Genüge erläutert. Dann ist es vollkommen egal, was an Schläuchen/Rohren an den Abgängen hängt.

Geschrieben von Anton KastnerAnsonsten sollte man als Maschinist mal die Handschuhe ausziehen und mit den Händen die Temperatur am Pumpengehäuse erfühlen.

Und du meinst, beim fördern von hunderten Litern kaltem Wasser pro Minute würde sich da nennenswert was erwärmen können...?

Gruß,
Michael



Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 07.09.2011 10:12 ., Goslar
 07.09.2011 12:06 ., Goslar
 07.09.2011 12:32 Mike7 B.7, Helmstedt
 07.09.2011 14:06 Pete7r O7., Kerpen
 07.09.2011 14:17 Matt7hia7s B7., Hamm
 07.09.2011 15:37 Knut7 K.7, Nordendorf
 07.09.2011 22:32 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 07.09.2011 23:13 Chri7sti7an 7T., Recklinghausen/ Fw. Herten
 12.09.2011 00:12 Andr7eas7 F.7, Rosenberg, OT Hirschlanden
 12.09.2011 00:20 Andr7eas7 F.7, Rosenberg, OT Hirschlanden
 12.09.2011 00:34 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 12.09.2011 00:49 Andr7eas7 F.7, Rosenberg, OT Hirschlanden
 12.09.2011 19:45 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 12.09.2011 22:52 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 13.09.2011 09:58 Jan 7K., Niederlungwitz
 13.09.2011 10:31 Anto7n K7., Mühlhausen
 13.09.2011 11:18 Mich7ael7 W.7, Herchweiler
 13.09.2011 12:20 Anto7n K7., Mühlhausen
 13.09.2011 13:33 Mich7ael7 W.7, Herchweiler
 13.09.2011 20:54 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 14.09.2011 14:10 Mich7ael7 W.7, Herchweiler
 13.09.2011 15:28 Jan 7K., Niederlungwitz
 13.09.2011 18:20 Mich7ael7 W.7, Herchweiler
 13.09.2011 19:32 Jan 7K., Niederlungwitz
 14.09.2011 14:04 Mich7ael7 W.7, Herchweiler
 14.09.2011 18:14 Jan 7K., Niederlungwitz
 13.09.2011 18:02 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 13.09.2011 19:45 Jan 7K., Niederlungwitz
 13.09.2011 23:56 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 14.09.2011 09:57 Jan 7K., Niederlungwitz
 13.09.2011 20:43 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 14.09.2011 09:28 Jan 7K., Niederlungwitz
 14.09.2011 10:26 Anto7n K7., Mühlhausen
 14.09.2011 12:45 Jan 7K., Niederlungwitz
 14.09.2011 12:47 Jan 7K., Niederlungwitz
 14.09.2011 14:03 ., Kiel
 14.09.2011 19:11 ., Flensburg
 14.09.2011 19:55 Anto7n K7., Mühlhausen
 14.09.2011 20:56 ., Flensburg
 13.09.2011 20:35 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 13.09.2011 21:32 Chri7sto7ph 7H., Hagen
 14.09.2011 00:10 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 12.09.2011 07:13 ., Haan / Rhld
 12.09.2011 09:34 Jan 7K., Niederlungwitz
 07.09.2011 15:17 ., Flensburg
 07.09.2011 16:16 Hein7ric7h B7., Osnabrück
 07.09.2011 20:31 ., Haan / Rhld
 07.09.2011 21:44 Step7han7 S.7, Geesthacht
 07.09.2011 21:53 Lüde7r P7., Kelkheim
 07.09.2011 21:58 Step7han7 S.7, Geesthacht
 07.09.2011 22:04 ., Haan / Rhld
 07.09.2011 22:15 Step7han7 S.7, Geesthacht
 07.09.2011 22:21 ., Haan / Rhld
 07.09.2011 22:24 ., Haan / Rhld
 08.09.2011 07:02 ., Flensburg
 07.09.2011 21:54 ., Haan / Rhld
 08.09.2011 07:05 ., Flensburg
 08.09.2011 07:14 ., Haan / Rhld
 08.09.2011 07:39 ., Flensburg
 08.09.2011 08:54 Thom7as 7E., Nettetal
 08.09.2011 09:27 Lars7 T.7, Oerel
 08.09.2011 17:09 Thom7as 7E., Nettetal
 09.09.2011 14:46 Chri7sti7an 7S., Wasserburg/Bodensee
 08.09.2011 09:36 Jan 7K., Niederlungwitz
 08.09.2011 09:45 ., Frankfurt
 08.09.2011 10:02 Jan 7K., Niederlungwitz
 08.09.2011 10:15 ., Frankfurt
 08.09.2011 10:28 ., Frankfurt
 08.09.2011 13:43 Jan 7K., Niederlungwitz
 08.09.2011 16:40 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 08.09.2011 17:19 Jan 7K., Niederlungwitz
 08.09.2011 17:43 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 08.09.2011 18:02 Jan 7K., Niederlungwitz
 08.09.2011 18:46 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 08.09.2011 19:13 ., Haan / Rhld
 08.09.2011 23:43 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 09.09.2011 09:16 Jan 7K., Niederlungwitz
 09.09.2011 19:43 ., Haan / Rhld
 09.09.2011 19:49 Jan 7K., Niederlungwitz
 09.09.2011 19:50 Jan 7K., Niederlungwitz
 09.09.2011 19:56 ., Haan / Rhld
 09.09.2011 20:19 Jan 7K., Niederlungwitz
 28.08.2017 07:10 Sabr7ina7 M.7, Leer
 28.08.2017 16:41 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 28.08.2017 19:44 Sabr7ina7 M.7, Leer
 28.08.2017 20:42 Dani7el 7H., Radolfzell
 28.08.2017 21:57 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 04.09.2017 19:39 Matt7hia7s T7., Bottrop

0.612


Aufbau Lenzbetrieb - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt