Moin,

Geschrieben von Sven G.Aber wenn ich einfach das Komma versetzte, 276 Liter klingen einleuchtend!

das passt nicht, weil die Fläche des Rohres vom Quadrat des radius abhängt. Aus dem Faktor 10 wird also ein Faktor 100.

Allerdings muss ich sagen, wenn ich in die genannte Formel einsätze komm ich für 110cm auf ca. 3500l/s und nicht 3500l/min. wenn ich mit 110mm einsetze also ca 35l/s --> 2100l/min

Falls jemand einen fehler bei mir vermutet, ich habe eingesetzt:

pi*0.055^2 * 0.6 * sqrt ( 2 * 9.81 * 2) si-basiseinheiten m und s

Gruß Eike



Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten 
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 24.01.2012 21:12 Sven7 G.7, Blankenstein
 24.01.2012 21:14 Ralf7 R.7, Kirchen
 24.01.2012 23:47 Ralf7 H.7, Drebkau
 24.01.2012 23:53 Chri7sti7@n 7P., ein Badner in Troisdorf
 25.01.2012 14:49 Sven7 G.7, Blankenstein
 25.01.2012 15:23 Eike7 M.7, Hamburg
 25.01.2012 16:59 Ralf7 H.7, Drebkau
 25.01.2012 18:03 Sven7 G.7, Blankenstein
 26.01.2012 15:58 Mari7o-A7lex7and7er 7L., Clausthal
 26.01.2012 16:18 Sven7 G.7, Blankenstein
 25.01.2012 18:33 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 25.01.2012 19:53 Thor7ben7 G.7, Leese <-> OS
 25.01.2012 20:10 Sven7 G.7, Blankenstein

0.166


Durchflussmengenberechnung - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt