Hallo zusammen, ich wende mich mit meiner Frage mal an die Fachmänner und Frauen.
Zu Präsentationszwecken im Fernsehstudio ca 550m2 müssen wir einen Rasenmäher mit verbrennungsmotor ca 10 sec laufen lassen. Im Studio halten sich Kameramänner und die Studiocrew auf.
Nun gibt es bedenken weger der Abgase.
Der Raum ist klimatisiert und und wird dadurch belüftet. Für diesen Zeitraum ( 10 Sec werden auch zwei Tore geöffnet, die zusätzlich für eine ausreichende Luftversorgung sorgen.
Nun meine Frage :Muss man mit Polizeilichen und rechtlichen Konsequenzen rechnen wenn man den Mäher wirklich ca 10 Sec laufen lässt ?

Ich Danke euch im Vorraus.



Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

 antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 04.05.2012 12:28 Fabi7an 7 B.7, Neustadt am Rübenberge
 04.05.2012 13:25 ., Flensburg
 04.05.2012 13:42 ., München
 04.05.2012 18:23 ., Flensburg
 04.05.2012 18:26 ., München
 04.05.2012 13:56 Thom7as 7M., Menden/ Sauerland
 04.05.2012 14:09 Thor7ben7 G.7, Leese <-> OS
 04.05.2012 19:09 Neum7ann7 T.7, Bayreuth
 04.05.2012 20:39 ., Viskafors
 04.05.2012 23:21 Chri7sti7an 7T., Recklinghausen/ Fw. Herten
 05.05.2012 00:00 Thor7ben7 G.7, Leese <-> OS
 05.05.2012 10:19 Thom7as 7M., Menden/ Sauerland
 05.05.2012 05:50 ., Flensburg

0.165


Verbrennungsmotor im geschlossenem Raum - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt