Hallo,
Geschrieben von Harald S.Warum haben die Räume in denen mit Chlor umgegangen wird keine Sprinkleranlage, die bei Chlordetektion auslöst?
Sagt eigentlich wer? Ich habe dazu die UVV "BGV D5 - Chlorung von Wasser" gefunden, die in § 5 (3) fordert "Chlorgasräume müssen zum Niederschlagen von austretendem Chlorgas mit wirksamen Wassersprühanlagen ausgerüstet sein. Die Betätigung der Wassersprühanlage muß außerhalb der gefährdeten Räume von Hand möglich sein."
So kenne ich es auch aus unserem Hallenbad: bei Chlordetektion im Lagerraum löst eine Sprinkeranlage automatisch aus. Zusätzlich kann die Anlage aus einem sicheren Bereich manuell ausgelöst werden.
Geschrieben von Harald S.Ich dachte immer Chlor verbindet sich gerne mit Wasser.
Stimmt so wohl auch nicht. Bei der SFS Würzburg habe ich ein Merkblatt gefunden, dass sich wiederum auf Merkblätter des vfdb bezieht, wonach sich eine Chlorgaswolke durch unseren Wassersprühstrahl nicht löst, sondern die Wolke "mechanisch aufgehalten/umgeleitet, mit Luft verwirbelt und dadurch verdünnt wird."