alter Server
News Newsletter Einsätze Feuerwehr-Markt Fahrzeug-Markt Fahrzeuge Industrie-News BOS-Firmen TV-Tipps Job-Börse

banner

Brandmeldeanlage
RubrikEinsatz zurück
ThemaBrände in Chipfabriken von Hynix4 Beiträge
AutorJürg8en 8M., Weinstadt / Baden-Württemberg772201
Datum05.09.2013 10:23      MSG-Nr: [ 772201 ]1627 x gelesen

hallo,

Geschrieben von Volker L.Interessant für mich ist die Fragestellung welcher Stellenwert dem vorbeugenden Brandschutz in diesen Werken beigemessen wurde. Ebenso die Frage ob es dort eine Selbsthilfefähigkeit (Emeregncy Response Team; Betriebsfeuerwehr) gab.
es ist sehr schwer aus der Ferne so was zu beurteilen und abzuschätzen ob ein verbesserter vorbeugender bzw. abwehrender Brandschutz die Katastrophen verhindert hätte.

Tatsache ist aber daß (Groß-) Brände in Firmen immer mal wieder das Todesurteil für dieses Unternehmen bedeutet.

Wenn es z.B. mal so aussieht:

6.jpg

könnte es schon zu spät sein.

So ist z.B. in Schwaikheim am 31.08.13 eine Wäscherei fast komplett ausgebrannt

Die kämpfen jetzt um die Existenz der Firma.

In diesem Fall hätte unter Umständen eine BMA diesen Schaden deutlich vermindet. Das Feuer hat anscheinend relativ lange unendeckt gewütet. Das Ergebnis ist da recht anschaulich :-(

Es wird immer eine Abwägung zwichen dem Aufwand den man in den vorbeugenden und in den abwehrenden Brandschutz investiert und den möglichen Folgen eines (Groß-) Brandes geben.

Der Ausfall der Wäscheri in Schwaickheim dürfte da dann aber deutlich weniger Auswirkungen auf die weltweite Wirtschaft haben als die Zerstörung der Chipfabriken.

Die Wäscherei kann zumindest teilweise ihren Betrieb mit Unterstützung andere Wäschereien weiterführen und den Betrieb in einem überschaubarem Zeitraum wieder aufbauen.

Der Bau von Chipfabriken zieht sich über recht lange Zeit (Jahre?) hin. Produktionen kann man auch nicht von jetzt auf nachher in eine andere Fabrik auslagern.

Solche Gegebenheiten sprechen eigentlich für vermehrte Anstrengungen in Sachen Brandschutz.

MkG Jürgen Mayer

Neu: Jürgens WebBlog auf www.FEUERWEHR.de

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten 
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 ..

0.141