ThemaNetzwasser zur Waldbrandbekämpfung --> Nebenschlußverfahren?!31 Beiträge
AutorStef8fen8 W.8, Elmstein / Rheinland-Pfalz774371
Datum07.10.2013 20:07      MSG-Nr: [ 774371 ]16500 x gelesen

Geschrieben von Steffen W.falls es neue Erkenntnisse gibt auch hier mitteilen

Good news everyone!

1.) Die Schlingmann-Pumpe unseres TLF16/24 hat eine Rückschlagklappe in der Leitung Tank --> Pumpe, sodass man recht bedenkenlos das Nebenschlußverfahren anwenden kann, ohne die Gefahr daß Netzwasser rückwärts in den Tank gelangt wenn keine Abnahme durch die Angriffsleitungen erfolgt.
Macht auch Sinn bei dieser Pumpe, denn es gibt ja eine seperate Leitung Pumpe --> Tank wenn man den Tank über die Pumpe füllen möchte bzw. zur Vermeidung der Überhitzung der Pumpe einen Kreislauf schalten möchte.

2.) Die Zumischung im Nebenschluß unter Verwendung des Schnellangriffs und eines Z2-Zumischers mit Z-Select Aufsatz funktioniert, ohne daß man Bedenken wegen stark erhöhter Druckverluste haben muss. Ende September hatten wir nochmals einen Flächenbrand, bei dem dieser Aufbau so zum ersten Mal im "scharfen Einsatz" war, hat problemlos funktioniert.

Mit etwas Fingerspitzengefühl für die Druckverhältnisse kann man sogar über das A2B-Sammelstück einspeisen, man muss nur darauf achten daß der Eingangsdruck der "Speiseleitung" in etwa im Bereich der Nebenschlußleitung liegt, sodaß die Klappe des Sammelstücks nicht den zweiten Eingang verschließt. Ist natürlich nicht unter allen Bedingungen möglich, wenn die einspeisende Pumpe zu weit entfernt (Leitungslänge und/oder Höhenmeter) steht sollte man doch wieder über den Tank einspeisen.

Kleiner Tipp am Rande:
Wenn man keine zweite Leitung am A-Eingang der Pumpe anschließen möchte/kann, dann sollte man entweder sofern vorhanden (hat nicht jeder) ein AB-Übergangsstück verwenden oder auf den 2.B-Eingang des A2B-Sammelstücks eine Blindkupplung setzen. Zumindest bei uns schließt das Sammelstück nicht ganz dicht ab, sodass immer mal wieder etwas Luft mit ins System gelangt. Die Pumpe mag das den Geräuschen nach nicht allzu gerne.