alter Server
News Newsletter Einsätze Feuerwehr-Markt Fahrzeug-Markt Fahrzeuge Industrie-News BOS-Firmen TV-Tipps Job-Börse

banner

Rubrikvorbeug. Brandschutz zurück
ThemaPalletbunker: Feuerwiderstand Wände und Türen18 Beiträge
AutorKlau8s S8., München / Bayern782267
Datum31.01.2014 18:52      MSG-Nr: [ 782267 ]4355 x gelesen

Brandschutzanforderungen an den Lagerraum: Die Lagerung von Holzpellets wird durch die Musterfeuerungsverordnung (M-FeuVO, Fassung vom Februar 1995*) geregelt. Die Beschaffenheit von Pelletslagerräumen hinsichtlich der Brandschutzanforderungen wird durch § 12 (Brennstofflagerräume) geregelt.
* Die M-FeuVO ist in Hessen und im Saarland noch nicht umgesetzt.
Hier gilt: Ist die Leistung der Heizung < 150 kW, sind für den dazugehörigen Lagerraum keine Auflagen zu erfüllen, § 16 FeuVO Hessen, Stand 20.03.1979.
Lagermenge Pellets < 15.000kg ca. 23m3

Keine Anforderung an:

Wände
Decken
Türen
Nutzung
Lagermenge Pellets > 15.000kg

Anforderungen:

Wände F90
Decken F90
Keine Leitungen durch Wände
Keine andere Nutzung
Türen selbstschließend und feuerhemmend T30
Nennwärmeleistung des Heizkessels < 50kW

Feuerstättenaufstellraum:

keine Anforderung an den Raum
Verbrennungsluftversorgung der Feuerstätte min. 150cm2
Abstand der Feuerstätte zum Brennstofflager 1m oder Strahlungsblech
Pelletsmenge bis 15.000kg dürfen im Aufstellraum gelagert werden.
Nennwärmeleistung des Heizkessels > 50kW

Heizraum:

Wände F90
Decken F90
Türen selbst schließend nach außen öffnend und feuerhemmend T30
keine andere Nutzung
Be- und Entlüftung min. je 150 cm2 (über 50 kW + 2 cm2/kW)
Pelletsmenge bis 15.000 kg dürfen im Heizraum
gelagert werden
Abstand der Feuerstätte zum Brennstofflager
1 m oder Strahlungsblech

ich hoffe es wurde geholfen :-)

Gruß Klaus

Wie sagt man, wenn ein längerer Zeit spricht, ohne etwas wirklich zu sagen, wenn ein nichts Wichtiges sagt, keine Inhalt hat, eher lässt er die Zeit vergehen?
'ramble on'

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 ..

0.120


Palletbunker: Feuerwiderstand Wände und Türen - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt