News Newsletter Einsätze Feuerwehr-Markt Fahrzeug-Markt Fahrzeuge Industrie-News BOS-Firmen TV-Tipps Job-Börse

banner

DIN Deutsches Institut für Normung e. V.
RubrikFeuerwehrtechnik zurück
ThemaBelastbarkeit Druckschläuche (P)FPN 15-1000, war: Nachfolger TS 8/812 Beiträge
AutorThom8as 8M., Burgen (Mosel) / Rheinland-Pfalz804482
Datum20.02.2015 16:44      MSG-Nr: [ 804482 ]4914 x gelesen

Geschrieben von Stephan B.Ich habe im Hinterkopf 12 bar für die wiederkehrenden Prüfungen der Druckschläuche, wobei der Prüfdruck ja in der Regel über dem Gebrauchsdruck (waren wohl i.d.R. 8 bar) liegen sollte. Gab es durch die neue Norm für Druckschläuche in diesem Bereich Änderungen?

Ich würde daher davon ausgehen, dass ich zumindest ältere Schläuche gar nicht mit dem Druck von 15 bar betreiben darf und daher diesen Vorteil auch nicht ausspielen kann. Und ein nicht unerheblicher Teil der in Deutschland benutzten Schläuche wird noch aus der Zeit der alten DIN stammen.
Ja, ich habe bei google was gefunden. ;-)

http://ukbw.de/fileadmin/Altbestand/pdf/Aktualisierung-Schlauchpruefung-2008.pdf

Gruß
Thomas

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 ..

0.292


Belastbarkeit Druckschläuche (P)FPN 15-1000, war: Nachfolger TS 8/8 - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt