alter Server
News Newsletter Einsätze Feuerwehr-Markt Fahrzeug-Markt Fahrzeuge Industrie-News BOS-Firmen TV-Tipps Job-Börse

banner

Brandmeldeanlage
Rubrikvorbeug. Brandschutz zurück
ThemaProbleme durch geringen Hydrantendruck33 Beiträge
AutorBjör8n P8., Markt Schwaben / Bayern806857
Datum08.04.2015 22:34      MSG-Nr: [ 806857 ]9587 x gelesen
Infos:
  • 06.04.15 Arbeitsblatt W405

  • Hallo,

    Ja zumindest ein Fall ist mit da bekannt.
    In diesem Fall zusammen mit dem ansprechen einer Sprinkleranlage.
    Dieser plötzliche Verbrauchsanstieg löste ein Rohrbruchventil aus.

    Untersuchungsbericht(nor.)


    Daten:
    Rohrbruchventil löst bei 240m3/h aus.
    Normaler Verbrauch: 90-100 m3/h
    Sprinklerauslegung: 29 Köpfe, 2136l/min=130m3/h
    Wohl tatsächlich ausgelöst: 35 Köpfe, 2300l/min=140m3/h

    Die geplante elektrische Überbrückung durch die BMA wurde nie realisiert.

    Björn

    Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

    << [Master]antworten 
    flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
    Beitrag weiterempfehlen

     ..

    0.085


    Probleme durch geringen Hydrantendruck - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt