ThemaBMA: Auslösung Brandfallsteuerungen bei Zugang über FSE7 Beiträge
AutorMark8us 8M., Troschenreuth / Bayern811708
Datum28.08.2015 20:22      MSG-Nr: [ 811708 ]4968 x gelesen

Also ich habe schon einige BMA's mit FSE und Brandfallsteuerungen gebaut und bei keiner wurden durch das FSE die Brandfallsteuerungen ausgelöst. Das einzige was immer ausgelöst wird, ist die Weiterleitung/Alarmmeldung an die Leitstelle, um unbefugten zugriff auf den Schlüssel zu vermeiden, sozusagen als Sicherheitsanforderung. Mir ist auch nicht bekannt, dass das so vorgesehen ist, also das die Steuerungen mit ausgelöst werden.

Die Feuerwehr Stuttgard zum Beispiel schreibt folgendes in die technischen Anschlußbestimmungen:

Das Auslösen des FSE darf die Brandfallsteuerungen der BMA nicht beeinflussen.