Geschrieben von Udo B.Die Schutzmaßnahme "Schutzpotentialausgleich mit begrenzter Netzdehnung" scheint ja damit vom Tisch zu sein ...
Anforderungen der DIN VDE 0100-410 an Schutzttrennung mit mehr als einem Verbrauchsmittel (Zusammenfassung):
- Darf nur angewendet werden wenn die Anlage unter der Überwachung von Elektrofachkräften oder elektrotechnisch unterwiesenen Personen steht so dass unbefugte Änderungen nicht vorgenommen werden können
- Alle elektrischen Betriebsmittel müssen mit Schutz gegen direktes Berühen ausgestattet sein
- Stromquelle mit mind. einfacher Trennung
- Spannung <500V
- Keine Verbindung aktiver Teile zu anderen Stromkreisen, Erde oder Schutzleiter
- Flexible Leitungen müssen an Stellen mechanischer Beanspruchung über ihre gesamte Länge sichtbar sein
- Getrennte Leitungsverlegung von anderen Stromkreisen
- Körper (Gehäuse) dürfen nicht mit Schutzleiter, Körpern anderer Stromkreise oder Erde verbunden werden
- Vorsichtsmaßnahmen um getrennten Stromkreis von Beschädigungen zu schützen
- Körper müssen durch isolierte Schutzpotentialausgleichsleiter miteinander verbunden werden. Diese dürfen nicht mit Schutzleitern, Körpern anderer Stromkreise oder fremden leitfähigen Teilen verbunden werden
- Alle Steckdosen müssen Schutzkontakte haben
- Alle Leitungen müssen einen Schutzleiter enthalten welcher als Schutzpotentialausgleichsleiter verwendet wird, Ausnahme Anschlussleitungen für Geräte SKII
- Bei Doppelfehler Abschaltzeiten nach Tabelle 41.1
- Empfehlung: Spannung x Leitungslänge < 100000
- Empfehlung: Leitungslänge < 500m
Viele Bedingungen...
MfG
Adrian
Alles meine eigene Meinung, diese muss nicht mit meiner Dienststelle übereinstimmen.