Hallo, Geschrieben von Alexander H. Das stimmt zwar, aber die Erdung für statische Aufladung ist ja nicht so problematisch wie die Erdung zum Schutz vor einem elektrischen Stromschlag. Eben, deshalb musst du ja auch hier nicht messen. Geschrieben von Alexander H. Wenn die Erdung besser ist, machts ja nichts. Doch, wenn ich aus anderen Gründen nicht erden darf aber hier das doch mache und es evtl. zu einer niederohmigen Erdung kommt, widerspricht sich das. Die evtl. Auswirkungen sind ein anderes Thema. Geschrieben von Alexander H. Wie willst du die Schutztrennung aufrecht erhalten wenn du dein Stromerzeuger erdest? Schutztrennung ist erstmal nur die Trennung von N und PE. Die verbinde ich auch im Falle einer ordnungsgemäßen oder auch nicht ordnungsgemäßen Erdung des PE nicht. Gruß, Michael | ||||