Hallo, schrieben von Wolfgang K. https://www.amazon.de/Einhell-Stromerzeuger-BT-PG-5000-Dauerleistung/dp/B00ALTFANW Top, besser geht's nicht. Mit sowas löst du keine Probleme, du generierst mehr neue als du denkst. 1. Über diesen Stromerzeuger lacht sich die E57 tot, Stichwort Anlaufstrom. Unter einem gut doppelt so großen Generator geht da gar nix. 2. Dieser Stromerzeuger ist nicht zur Einspeisung in fest installierte Anlagen zugelassen. Und ja, die Sirene ist üblicherweise fest installiert, da nützt auch ein drangebasteltes Kabel mit Drehstromstecker nix, das in den Steuerschrank geht. 3. Wie löst du das Problem, dass der regelmäßig läuft, gewartet wird, Diesel alle paar Monate gewechselt wird (Bioanteil, Stichwort längere Lagerung von Dieselkraftstoffen)? 4. Wer schaltet bei Stromausfall den Generator an? Da ist es billiger und zuverlässiger, die Sirenen auf elektronische Systeme mit Batteriepufferung umzubauen. Gruß, Michael | ||||