wir waren mal Leidtragende mit einem solchen Fahrzeug - Magirus LF 8/6, Baujahr 1997 und als Reserve immer noch vorhanden.

Wir haben das Problem so gelöst, dass wir auf das Sammelstück eine Blindkupplung mit Kugelhahn aufgeschraubt hatten und das Sammelstück immer mit dieser Eingang nach oben aufgekuppelt wurde. Dadurch wurde der untere Eingang durch die Pendelklappe verschlossen und mit ein bisschen Glück wurde man beim Anfahren vom Tank aus nicht nass. Die erste Zuleitung vom Hydranten ging an den freien Abgang und danach wurde die Pendelklappe nach oben gedrückt und man konnte die Blindkupplung über den Hahn drucklos machen und trocken abnehmen (mit etwas mehr Glück).
Ist halt eine Krücke und wir sind sie zum Glück los.

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten 
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 05.04.2021 20:48 Sabr7ina7 M.7, Leer
 05.04.2021 22:40 Adri7an 7R., Utting
 06.04.2021 07:25 Mich7ael7 W.7, Herchweiler
 06.04.2021 09:33 Adri7an 7R., Utting
 06.04.2021 09:58 Mich7ael7 W.7, Herchweiler
 06.04.2021 12:45 Sabr7ina7 M.7, Leer
 07.04.2021 09:46 Jens7 C.7, Remscheid
 05.04.2021 23:02 Hein7ric7h B7., Osnabrück
 06.04.2021 00:05 Hinn7erk7 P.7, Göttingen
 06.04.2021 07:30 Alex7and7er 7H., Burgheim
 06.04.2021 09:41 Adri7an 7R., Utting  
 06.04.2021 12:24 Hein7ric7h B7., Osnabrück
 06.04.2021 13:49 Mark7us 7G., Kochel am See
 07.04.2021 09:55 Jens7 C.7, Remscheid
 08.04.2021 12:52 Sabr7ina7 M.7, Leer
 08.04.2021 13:18 Mich7ael7 W.7, Herchweiler
 08.04.2021 13:33 Sabr7ina7 M.7, Leer
 08.04.2021 13:46 Mich7ael7 W.7, Herchweiler
 08.04.2021 13:49 Sabr7ina7 M.7, Leer
 08.04.2021 13:55 Heik7o L7., Maintal
 08.04.2021 13:59 Sabr7ina7 M.7, Leer
 08.04.2021 14:13 Heik7o L7., Maintal
 08.04.2021 14:07 Sabr7ina7 M.7, Leer
 08.04.2021 13:42 Heik7o L7., Maintal
 08.04.2021 13:47 Sabr7ina7 M.7, Leer
 08.04.2021 14:54 Hein7ric7h B7., Osnabrück
 08.04.2021 15:05 Sabr7ina7 M.7, Leer
 08.04.2021 17:06 Hein7ric7h B7., Osnabrück
 08.04.2021 19:24 Ralf7 J.7, St.Wendel - Niederkirchen
 08.04.2021 22:52 Hein7ric7h B7., Osnabrück
 06.04.2021 09:18 Heik7o L7., Maintal
 06.04.2021 09:23 Sabr7ina7 M.7, Leer
 06.04.2021 12:32 Hans7 F.7, München
 06.04.2021 14:30 Flor7ian7 M.7, Rösrath
 06.04.2021 14:18 Volk7er 7L., Erlangen

0.469


Umschalten von Tankbetrieb auf Saugbetrieb - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt