News | Newsletter | Einsätze | Feuerwehr-Markt | Fahrzeug-Markt | Fahrzeuge | Industrie-News | BOS-Firmen | TV-Tipps | Job-Börse |
Rubrik | Techn. Hilfeleistung | zurück | ||
Thema | PRCD-S Pro und Kopp PRCD | 12 Beiträge | ||
Autor | Chri8sti8an 8Z., Breisach - Gündlingen / Ba.-Wü. | 872737 | ||
Datum | 04.10.2021 18:29 MSG-Nr: [ 872737 ] | 1253 x gelesen | ||
Infos: | ||||
Hallo Holger und Rest, die "einheitliche Anschaffung" von PRCD-S ( Pro ...plus) kann man nur begrüßen. Ich halte von Schutzstecker in der Zuleitung der Verbraucher ( zb. Tauchpumpe) nicht viel ( egal ob K oder S)! Die technischen Probleme wurden hier ja schon genannt, aber es geht ja bei der regelmässigen Prüfung nach DGUV3 schon los, da stehen die meisten Prüfer aufm Schlauch bzw. sind überfordert. Eigentlich sind hier ja 2 Prüflinge am Start und , diese ordentlich und nach Herstelleranweisung ( getrennt) zu prüfen ist praktisch nur schwer umsetzbar. Auch wenn mal der Schutzstecker vorm/ während dem Einsatz defekt geht, hab ich immer noch die Möglichkeit die Pumpe mit einem Ersatz ( PRCD) wieder schnell einsatzklar zu machen. Ich würde Eure PRCD-K nicht in die Tonne kippen sondern vom Elektriker Eures Vertrauens, auch eine Adapterlösung anfertigen lassen. Am besten dann noch an jedem Schutzstecker-Adapter in " brüllgelb" ein Aufkleber: PRCD-S = zb. für Hausnetz PRCD-K = für Stromerzeuger. Das ganze dann regelmässig mit der Manschaft schulen und gut ist! ;-) ....meine persönliche Meinung MkG ausm Breisgau Christian | ||||
<< [Master] | antworten | |||
flache Ansicht | Beitrag merken | alle Beiträge als gelesen markieren | ||
|
|