| News | Newsletter | Einsätze | Feuerwehr-Markt | Fahrzeug-Markt | Fahrzeuge | Industrie-News | BOS-Firmen | TV-Tipps | Job-Börse |
| Rubrik | Feuerwehrtechnik | zurück | ||
| Thema | Leitungslänge Stromerzeuger | 73 Beiträge | ||
| Autor | Adri8an 8R., Utting / Bayern | 893475 | ||
| Datum | 24.07.2026 12:38 MSG-Nr: [ 893475 ] | 102 x gelesen | ||
Geschrieben von Henning K. und was ist dein Fazit zur Thematik der Elektropumpen am Feuerwehr-Stromerzeuger? Nachdem noch viele Stromerzeuger der 5,5kVA-Klasse im Feld anzutreffen sind ist das als Grundregel schon sinnvoll, diese Aggregate treiben nicht mehr als eine TP. Wenn eine Feuerwehr ein Aggregat der 13kVA-Klasse hat kann man da schon mehr anstecken, dazu muss dieses in der Regel aber ausgeladen und vor die Eingangstüre des Objektes gestellt werden. Leider sieht man auch die Version mit vielen Kabeltrommeln quer durchs Grundstück. Alternative wäre ein Drehstromverteiler, wobei die Fehlerschleife im Drehstromverteiler ein eigenes spannendes Thema ist. Fazit: Als Grundregel zum Festhalten gut, Menschen mit Sachkenntnis können (wie so oft) abweichen. Viele Grüße Adrian | ||||
| << [Master] | antworten | >> | ||
| flache Ansicht | Beitrag merken | alle Beiträge als gelesen markieren | ||
| ||||
|