alter Server
News Newsletter Einsätze Feuerwehr-Markt Fahrzeug-Markt Fahrzeuge Industrie-News BOS-Firmen TV-Tipps Job-Börse

banner

Sortierung umschalten zurück

Thema2. Rettungsweg: Grösse des Fensters?5 Beträge
Rubrikvorbeug. Brandschutz
 
AutorJürg8en 8M., Weinstadt / Baden-Württemberg834139
Datum06.10.2017 14:202632 x gelesen
hi

bei mir in der Gegend hat ein Eigentümer ein Kellerzimmer ausgebaut. Das wird jetzt bewohnt.

In dem Zimmer befinden zwei flache Kippfenster die ebenerdig in den Garten gehen.

Die Frage ist jetzt wie es da mit dem 2. Rettungsweg aussieht.

Wenn man die Kippfenster innen herunterkippt könnte man sich durch diese recht niedrigen Fenster in den Garten "herausrollen".

Gibt es da Regelungen wie Fenster für den 2. Rettungsweg zählen gestaltet sein müssen? Grösse, Art der Fensterflügel usw.?

MkG Jürgen Mayer, Weinstadt

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorThom8as 8W., Glauchau / Sachsen834142
Datum06.10.2017 15:371574 x gelesen
Hallo Jürgen,

Geschrieben von Jürgen M.
Gibt es da Regelungen wie Fenster für den 2. Rettungsweg zählen gestaltet sein müssen? Grösse, Art der Fensterflügel usw.?

Ja, die gibt es. Sie sind in der jeweiligen Landesbauordnung zu finden.

Für BaWü sieht es so aus...

- allgemeine Anforderungen stehen im §28 Abs. 4 LBO

(4) Türen und Fenster, die bei einem Brand der Rettung von Menschen dienen oder der Ausbreitung von Feuer und Rauch entgegenwirken, müssen so beschaffen und angeordnet sein, dass sie den Erfordernissen des Brandschutzes genügen.



- Konkretisierung mit greifbaren Fakten im §13 Abs. 4 LBOAVO


(4) Fenster, die als Rettungswege nach § 15 Abs. 5 Satz 1 LBO dienen, müssen im Lichten mindestens 0,90 m breit und 1,20 m hoch sein und nicht höher als 1,20 m über der Fußbodenoberkante angeordnet sein; eine Unterschreitung dieser Maße bis minimal 0,6 m Breite im Lichten und 0,9 m Höhe im Lichten ist im Benehmen mit der für den Brandschutz zuständigen Dienststelle dann möglich, wenn das Rettungsgerät der Feuerwehr die betreffende Öffnung nicht einschränkt. Sie müssen von innen ohne Hilfsmittel vollständig zu öffnen sein. Liegen diese Fenster in Dachschrägen oder Dachaufbauten, so darf ihre Unterkante oder ein davor liegender Austritt von der Traufkante horizontal gemessen nicht mehr als 1,0 m entfernt sein.


Demnach ist das Mindestmaß 0,90 x 1,20 m (bxh), wobei mit Zustimmung der zuständigen Brandschutzdienststelle auf 0,60 x 0,90 m (bxh) minimiert werden darf.

Hierbei ist jedoch zu bedenken, dass ein Rettungsweg auch immer ein Angriffsweg der Feuerwehr ist.

mit kameradschaftlichem Gruß

Thomas

P.S. Da es anscheinend notwendig ist - das ist alles meine eigene Meinung und nicht die irgend eines Anderen ...

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorFran8z-P8ete8r L8., Hilpoltstein / Franken (Bayern)834143
Datum06.10.2017 15:401590 x gelesen
Hallo,

die richtige Antwort für alle Fragen des VB ist immer:
Es kommt drauf an! ;-))
Also mal auf die Schnelle:

Ich setz jetzt mal voraus, dass das Kellerzimmer als Aufenthaltsraum genutzt werden soll und die Voraussetzungen des Art. 34 LBO erfüllt sind.
Für BaWü gibt § 28 Abs. 4 LBO folgenden her:

(4) Türen und Fenster, die bei einem Brand der Rettung von Menschen dienen oder der Ausbreitung von Feuer und Rauch entgegenwirken, müssen so beschaffen und angeordnet sein, dass sie den Erfordernissen des Brandschutzes genügen.

§ 13 der Ausführungsverordnung nennt dann konkrete Maße, unter deren Verwendung dann die im Regelfall die Anforderung der LBO und ihrer Schutzziele ausreichend umgesetzt werden:

(4) Fenster, die als Rettungswege nach § 15 Abs. 5 Satz 1 LBO dienen, müssen im Lichten mindestens 0,90 m breit und 1,20 m hoch sein und nicht höher als 1,20 m über der Fußbodenoberkante angeordnet sein; eine Unterschreitung dieser Maße bis minimal 0,6 m Breite im Lichten und 0,9 m Höhe im Lichten ist im Benehmen mit der für den Brandschutz zuständigen Dienststelle dann möglich, wenn das Rettungsgerät der Feuerwehr die betreffende Öffnung nicht einschränkt. Sie müssen von innen ohne Hilfsmittel vollständig zu öffnen sein. ...

Deiner Beschreibung nach zu urteilen, sieht wohl nach Größe und Brüstungshöhe nicht so rosig aus ....



HTH, Grüßla
FP


kleiner VB-Scherz am Rande:
In der Ausführung darf man also in BW ausnahmsweise bis (fast) auf das Maß gehen, das für die ranken und schlanken Bayern Standard ist, nicht wie bei den Dicksäcken der anderen Bundesländer, die immer 90 x 120 cm benötigen ;-))

Der Beitrag stellt meine private Meinung dar und nicht die Meinung der Stellen oder Organisationen, bei denen ich beruflich oder ehrenamtlich tätig bin.

Tue zehn Jahre lang Gutes, und niemand wird es bemerken. Eine Stunde lang Böses getan, und Ruhm ist dir gewiss. - Samurai-Weisheit

Besucht uns unter:
Feuerwehr Hilpoltstein
Frühdefibrillation - Laiendefibrillation im BRK-Kreisverband Südfranken
LFV Bayern - Fachbereich 4: Vorbeugender Brandschutz
Informationen aus dem Fachbereich 4 VB

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMari8o-A8lex8and8er 8L., Jüchen / Nordrhein-Westfalen834145
Datum06.10.2017 16:021427 x gelesen
Geschrieben von Franz-Peter L. Türen und Fenster, die bei einem Brand der Rettung von Menschen dienen oder der Ausbreitung von Feuer und Rauch entgegenwirken

Aus meiner Erfahrung mit einem Neubau in NRW vor zwei Jahren ein ganz wichtiger Satz. Nicht jedes Fenster dient der Rettung. In den Bauunterlagen wurden 1 Fenster im 1. OG als Fluchtweg und die Kellertür zum Garten als Fluchtweg ausgewiesen (der Keller ist als Wohnraum ausgewiesen, was auch zwingend ist, um diesen als solchen nutzen zu dürfen). Nicht jeder Raum musste zwei Fluchtwege haben, sondern nur jedes Stockwerk. Welches Fenster und welche Tür dies waren, wurde klar bei der Baugenehmigung durch das Bauamt festgelegt.

Gruß

Mario

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorOliv8er 8S., Hude / Niedersachsen834152
Datum06.10.2017 23:341234 x gelesen
Moin,

es lohnt sich da für das Bauordnungsamt auch, noch mal unter anderen Gesichtspunkten draufzuschauen: Es gibt in einigen LBO auch Anforderungen an Fenstergrößen, um eine ausreichende Belichtung und Belüftung für die jeweiligen Räume sicherzustellen. Dann ist man aus der Fluchtwegdiskussion raus. Es spielt dann keine Rolle, ob es einen 2 Flucht- und Rettungsweg über andere Wege geben könnte.

Viele Grüße, Olli

>>>Dies alles ist meine private Meinung

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 

 06.10.2017 14:20 Jürg7en 7M., Weinstadt
 06.10.2017 15:37 Thom7as 7W., Glauchau
 06.10.2017 15:40 Fran7z-P7ete7r L7., Hilpoltstein
 06.10.2017 16:02 Mari7o-A7lex7and7er 7L., Jüchen
 06.10.2017 23:34 Oliv7er 7S., Hude
zurück


Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt