hi bei mir in der Gegend hat ein Eigentümer ein Kellerzimmer ausgebaut. Das wird jetzt bewohnt. In dem Zimmer befinden zwei flache Kippfenster die ebenerdig in den Garten gehen. Die Frage ist jetzt wie es da mit dem 2. Rettungsweg aussieht. Wenn man die Kippfenster innen herunterkippt könnte man sich durch diese recht niedrigen Fenster in den Garten "herausrollen". Gibt es da Regelungen wie Fenster für den 2. Rettungsweg zählen gestaltet sein müssen? Grösse, Art der Fensterflügel usw.? MkG Jürgen Mayer, Weinstadt | |||||
| |||||
Autor | Thom8as 8W., Glauchau / Sachsen | 834142 | |||
Datum | 06.10.2017 15:37 | 1574 x gelesen | |||
Hallo Jürgen, Geschrieben von Jürgen M. Gibt es da Regelungen wie Fenster für den 2. Rettungsweg zählen gestaltet sein müssen? Grösse, Art der Fensterflügel usw.? Ja, die gibt es. Sie sind in der jeweiligen Landesbauordnung zu finden. Für BaWü sieht es so aus... - allgemeine Anforderungen stehen im §28 Abs. 4 LBO (4) Türen und Fenster, die bei einem Brand der Rettung von Menschen dienen oder der Ausbreitung von Feuer und Rauch entgegenwirken, müssen so beschaffen und angeordnet sein, dass sie den Erfordernissen des Brandschutzes genügen. - Konkretisierung mit greifbaren Fakten im §13 Abs. 4 LBOAVO (4) Fenster, die als Rettungswege nach § 15 Abs. 5 Satz 1 LBO dienen, müssen im Lichten mindestens 0,90 m breit und 1,20 m hoch sein und nicht höher als 1,20 m über der Fußbodenoberkante angeordnet sein; eine Unterschreitung dieser Maße bis minimal 0,6 m Breite im Lichten und 0,9 m Höhe im Lichten ist im Benehmen mit der für den Brandschutz zuständigen Dienststelle dann möglich, wenn das Rettungsgerät der Feuerwehr die betreffende Öffnung nicht einschränkt. Sie müssen von innen ohne Hilfsmittel vollständig zu öffnen sein. Liegen diese Fenster in Dachschrägen oder Dachaufbauten, so darf ihre Unterkante oder ein davor liegender Austritt von der Traufkante horizontal gemessen nicht mehr als 1,0 m entfernt sein. Demnach ist das Mindestmaß 0,90 x 1,20 m (bxh), wobei mit Zustimmung der zuständigen Brandschutzdienststelle auf 0,60 x 0,90 m (bxh) minimiert werden darf. Hierbei ist jedoch zu bedenken, dass ein Rettungsweg auch immer ein Angriffsweg der Feuerwehr ist. mit kameradschaftlichem Gruß Thomas P.S. Da es anscheinend notwendig ist - das ist alles meine eigene Meinung und nicht die irgend eines Anderen ... | |||||
| |||||
Autor | Fran8z-P8ete8r L8., Hilpoltstein / Franken (Bayern) | 834143 | |||
Datum | 06.10.2017 15:40 | 1590 x gelesen | |||
Hallo, die richtige Antwort für alle Fragen des VB ist immer: Es kommt drauf an! ;-)) Also mal auf die Schnelle: Ich setz jetzt mal voraus, dass das Kellerzimmer als Aufenthaltsraum genutzt werden soll und die Voraussetzungen des Art. 34 LBO erfüllt sind. Für BaWü gibt § 28 Abs. 4 LBO folgenden her: (4) Türen und Fenster, die bei einem Brand der Rettung von Menschen dienen oder der Ausbreitung von Feuer und Rauch entgegenwirken, müssen so beschaffen und angeordnet sein, dass sie den Erfordernissen des Brandschutzes genügen. § 13 der Ausführungsverordnung nennt dann konkrete Maße, unter deren Verwendung dann die im Regelfall die Anforderung der LBO und ihrer Schutzziele ausreichend umgesetzt werden: (4) Fenster, die als Rettungswege nach § 15 Abs. 5 Satz 1 LBO dienen, müssen im Lichten mindestens 0,90 m breit und 1,20 m hoch sein und nicht höher als 1,20 m über der Fußbodenoberkante angeordnet sein; eine Unterschreitung dieser Maße bis minimal 0,6 m Breite im Lichten und 0,9 m Höhe im Lichten ist im Benehmen mit der für den Brandschutz zuständigen Dienststelle dann möglich, wenn das Rettungsgerät der Feuerwehr die betreffende Öffnung nicht einschränkt. Sie müssen von innen ohne Hilfsmittel vollständig zu öffnen sein. ... Deiner Beschreibung nach zu urteilen, sieht wohl nach Größe und Brüstungshöhe nicht so rosig aus .... HTH, Grüßla FP kleiner VB-Scherz am Rande: In der Ausführung darf man also in BW ausnahmsweise bis (fast) auf das Maß gehen, das für die ranken und schlanken Bayern Standard ist, nicht wie bei den Dicksäcken der anderen Bundesländer, die immer 90 x 120 cm benötigen ;-)) Der Beitrag stellt meine private Meinung dar und nicht die Meinung der Stellen oder Organisationen, bei denen ich beruflich oder ehrenamtlich tätig bin. Tue zehn Jahre lang Gutes, und niemand wird es bemerken. Eine Stunde lang Böses getan, und Ruhm ist dir gewiss. - Samurai-Weisheit Besucht uns unter: Feuerwehr Hilpoltstein Frühdefibrillation - Laiendefibrillation im BRK-Kreisverband Südfranken LFV Bayern - Fachbereich 4: Vorbeugender Brandschutz Informationen aus dem Fachbereich 4 VB | |||||
| |||||
Autor | Mari8o-A8lex8and8er 8L., Jüchen / Nordrhein-Westfalen | 834145 | |||
Datum | 06.10.2017 16:02 | 1427 x gelesen | |||
Geschrieben von Franz-Peter L.Türen und Fenster, die bei einem Brand der Rettung von Menschen dienen oder der Ausbreitung von Feuer und Rauch entgegenwirken Aus meiner Erfahrung mit einem Neubau in NRW vor zwei Jahren ein ganz wichtiger Satz. Nicht jedes Fenster dient der Rettung. In den Bauunterlagen wurden 1 Fenster im 1. OG als Fluchtweg und die Kellertür zum Garten als Fluchtweg ausgewiesen (der Keller ist als Wohnraum ausgewiesen, was auch zwingend ist, um diesen als solchen nutzen zu dürfen). Nicht jeder Raum musste zwei Fluchtwege haben, sondern nur jedes Stockwerk. Welches Fenster und welche Tür dies waren, wurde klar bei der Baugenehmigung durch das Bauamt festgelegt. Gruß Mario | |||||
| |||||
Autor | Oliv8er 8S., Hude / Niedersachsen | 834152 | |||
Datum | 06.10.2017 23:34 | 1234 x gelesen | |||
Moin, es lohnt sich da für das Bauordnungsamt auch, noch mal unter anderen Gesichtspunkten draufzuschauen: Es gibt in einigen LBO auch Anforderungen an Fenstergrößen, um eine ausreichende Belichtung und Belüftung für die jeweiligen Räume sicherzustellen. Dann ist man aus der Fluchtwegdiskussion raus. Es spielt dann keine Rolle, ob es einen 2 Flucht- und Rettungsweg über andere Wege geben könnte. Viele Grüße, Olli >>>Dies alles ist meine private Meinung | |||||
| |||||
|