Moin,

bin über eine Tauchpumpe gestolpert, die "serienmäßig" einen Motorschutzschalter mit Thermoüberwachung im Kabel fest integriert hat.(Tegernsee)

Frage:
Wozu genau macht sowas Sinn, insbesondere für den Standart-Fall Strom kommt vom Fw.-Stromerzeuger.
Wo genau ist da der Vorteil?


Für den (Ausnahme)-Fall Stromversorgung aus einem Hausnetz soll man ja eigentlich einen PRCD-S zwischen-kuppeln.

Vielen Dank für eure Hilfe
Grüße
Hansi

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorAdri8an 8R., Utting / Bayern836945
Datum27.01.2018 00:201343 x gelesen
Geschrieben von Darre H.Frage:
Wozu genau macht sowas Sinn, insbesondere für den Standart-Fall Strom kommt vom Fw.-Stromerzeuger.
Wo genau ist da der Vorteil?


Für den (Ausnahme)-Fall Stromversorgung aus einem Hausnetz soll man ja eigentlich einen PRCD-S zwischen-kuppeln.


Das sind zwei komplett getrennte Schutzziele.

Grob gesagt:

RCDs (klassisch FI genannt) lösen aus, wenn mehr Strom hineinfließt als herauskommt, also irgendwo ein Fehlerstrom entweicht. Sie schützen also primär den Menschen.
(PRCD-S schützen zusätzlich gegen weitere Fehler, sind aber auch RCDs.)

Motorschutzschalter schützen Motoren gegen Tod durch Überlast. Sie lösen also aus wenn zu viel Strom fliesst, ähnlich einer Schmelzsicherung oder eines Leitungsschutzschalters. Dabei werden sie aber genau auf den Strom des zu schützenden Motors eingestellt. Sie dienen dem Schutz der angeschlossenen Technik, Personenschutz ist eher Nebensache.

Viele Grüße
Adrian

Dieser Beitrag stellt einen Auszug meiner aktuellen Meinung dar. Diese muss nicht zwangsläufig mit der offiziellen Meinung meiner Dienststelle/HiOrg korrelieren.

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorPete8r N8., Hofstetten / Baden-Württemberg836950
Datum27.01.2018 09:161116 x gelesen
Uns ist eine Tauchpumpe an einem eingesaugten Vorhang kaputtgegangen
(Motor blockiert-> durchgebrannt).
Das wäre mit Motorschutzschalter nicht passiert.

Von daher gesehen m.E. Sinnvoll....
Gerade bei Tauchpumpen mit diesen großen Korngrößen.
(TP 4 = Korngröße 8mm, Tegernsee Körngröße 40mm)

Viele Grüße,
Peter