Geschrieben von Michael GroßAber der ETW sagt mir ja nur, dass ich als Einsatzkraft dort 4 Stunden ohne Atemschutz arbeiten darf.

nein, er sagt Dir auch, ab wann Du Dir Schutz- und Evakuierungsmaßnahmen überlegen musst. Der MAK-Wert sagt Dir das nämlich nicht... (auch nicht der "5-fache" o.ä.).

Ich handhabe das daher seit jeher so, dass alles was unter dem ETW liegt, nicht mehr in Verantwortung der Fw liegt, sondern z.B. Arbeitsschutz ist.
Alles was darüber liegt, kann zu Gefährdungen führen (mehr oder weniger akut) und ist daher Gefahrenabwehr.


Geschrieben von Michael GroßWenn ich jetzt den Raum für die Mitarbeiter oder Bewohner wieder freigeben will, dann sind die ja länger als 4 Stunden drin und da greift der ETW doch nicht....?!

Bewohner wirds keine geben, ausser Werkswohnungen.
Für den Rest bist Du nicht zuständig, sondern der Betrieb bzw. der Arbeitsschutz/Gewerbeaufsicht/Landesumweltamt....


-----

mit privaten und kommunikativen Grüßen


Cimolino

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten 
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 28.09.2009 18:46 Mich7ael7 G.7, Stuttgart
 28.09.2009 19:16 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 28.09.2009 19:40 Mich7ael7 G.7, Stuttgart
 29.09.2009 08:09 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 17.11.2009 22:20 Fran7k S7., Stade
 17.11.2009 22:41 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 17.11.2009 23:04 Stef7an 7J., Birlenbach
 17.11.2009 23:16 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
 28.09.2009 19:55 Chri7sti7an 7H., Halle/Westf.
 28.09.2009 20:11 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 28.09.2009 20:14 Eric7 M.7, Reinheim
 28.09.2009 20:18 Mich7ael7 G.7, Stuttgart
 28.09.2009 20:20 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 28.09.2009 20:31 Eric7 M.7, Reinheim
 28.09.2009 20:34 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 28.09.2009 20:36 Eric7 M.7, Reinheim
 28.09.2009 20:44 Eric7 M.7, Reinheim
 28.09.2009 20:58 Math7ias7 Z.7, Offenbach
 28.09.2009 20:59 Eric7 M.7, Reinheim
 28.09.2009 23:04 Andr7é S7., Essen

0.212


CO2 Austritt: 'freimessen' mit O2-Sensor? - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt