Hallo,

der an einer Bandschlinge hängende Lüfter ist ein Notbehelf um hohe Zuluftöffnungen abdecken zu können ( z.B. Hallentore die sich nicht mehr schließen lassen ).

Korbaufsätze für Lüfter können, wie schon geschrieben, in manchen Situationen etwas bringen, wobei die möglichen Probleme hierbei von Michael Bleck schon ganz gut beschrieben wurden.

Lüfter in Gebäuden vor die betroffene Etage zu stellen ( niemals direkt vor den Brandraum! ) hört sich zwar einfach an, manchmal hat man auch gar keine andere Möglichkeit, aber diese Vorgehensweise ist risikoreicher als der "klassische" Lüftereinsatz mit dem Gerät im Freien vor der Hauseingangstür.
Es wird auch oft unterschätzt, über welche Wege man die Luft tatsächlich führen kann, wenn der Zuluftweg kontrollierbar ist ( bei einem Hochhausversuch der NIST in Ohio klappte es mit einem einzelnen 21" Lüfter vor der Tür bis ins 9. OG, wenn ich mich richtig erinnere - wobei man das natürlich nicht als allgemeingültig übernehmen kann ).

Die Gefahr, dass im Gebäude der Rauch verteilt wird, ist bei dieser Vorgehensweise geringer als bei Lüftern, die nur auf einzelne Gebäudeteile wirken.

Zur Frage ob für den Korbeinsatz ein Lüfter mit Verbrennungsmotor oder Elektroantrieb besser ist: Bei benzinbetriebenen Geräten auf die teils heftigen Vibrationen achten, die bei häufigem Einsatz durchaus Auswirkung auf Material und Materialverbindungen haben können.



Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten 
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 09.10.2009 12:19 Ralf7 L.7, Völklingen
 09.10.2009 12:29 Mark7us 7W., Schwäbisch Gmünd
 20.10.2009 15:55 Marc7 M.7, Heidenheim a. d. Brenz
 09.10.2009 12:41 Chri7sti7an 7H., Beselich
 09.10.2009 13:17 Ralf7 L.7, Völklingen
 09.10.2009 13:35 ., Castrop-Rauxel
 09.10.2009 13:40 Lars7 T.7, Oerel
 09.10.2009 13:53 ., Castrop-Rauxel
 09.10.2009 14:24 Jan 7Ole7 U.7, Hamburg
 09.10.2009 13:25 Pete7r J7., Müllheim
 09.10.2009 13:05 Dani7el 7 H.7, Gemmingen
 09.10.2009 13:59 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 09.10.2009 20:13 Ralf7 L.7, Völklingen
 09.10.2009 20:26 Chri7sti7an 7D., Budenheim
 10.10.2009 11:55 Mich7ael7 B.7, Freigericht-Somborn
 20.10.2009 13:56 Ralf7 L.7, Völklingen

0.172


Lüfteraufsatz auf Rettungskorb ? - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt