  • Hallo Uwe,

    vielen Dank für die Tests und die ausführliche Beschreibung. Ich hatte einen ähnlichen Testaufbau schon selbst vor.

    Was mir aber immer noch nicht klar ist, ist was da wirklich passiert. Für mich ist das Verhalten mit der Isoliermatte nicht wirklich erklärbar.

    Worin besteht der Unterschied der Messung
    PRCD-S -> *Isolierung* -> Mensch -> Erde
    zu
    PRCD-S -> Mensch -> *Isolierung* -> Erde

    Hat hier noch irgendjemand einen Denkansatz?
    -Umklammerung der PRCD-S Gehäuses mit den restlichen Fingern?

    Misteriös...

    Gruß Jürgen