Rubrik | vorbeug. Brandschutz |
zurück
|
Thema | Schließung Feuerwehranzeigtableau und -be | 8 Beiträge |
Autor | Chri8sti8an 8B., Neuenhaus / Nds. | 729086 |
Datum | 28.06.2012 13:25 MSG-Nr: [ 729086 ] | 3445 x gelesen |
Feuerwehr-Anzeigetableau (BMA)
Feuerwehrschlüsseldepot
Feuerwehr-Anzeigetableau (BMA)
Feuerwehr-Anzeigetableau (BMA)
Brandmeldeanlage
Geschrieben von Christian F.Ich hole ja bevor ich zum FAT gehe aus dem FSD einen Generalschlüssel des Objekts. Damit sollte ich dann auch einen Zylinder der Hausschließung am FAT schließen können... Sprich ran komme ich so oder so.
Keine zwei Stunden her, da habe ich das Gegenteil erlebt. Weder Feuerwehrschlüssel noch Generalschlüssel des Hauses passten. Da blieb nur der dritte Weg indem man die Frontscheibe entfernt.
Anscheinend hatte die Installationsfirma beim FAT einen völlig anderen Zylinder eingebaut, mit dem Hinweis das da sowieso keiner was dran zu suchen hat.
Geschrieben von Christian F.Kenne auch die Gebäudeschließungsvariante.
Gibt es da keine Probleme, dass betriebsinterne mit Generalschlüssel auf die Idee kommen, die BMA innerhalb der Erkundungszeit zurückzustellen?
Gruß
Christian Bergmann
Meine Meinung ist nicht unbedingt die meiner Feuerwehr
www.feuerwehr-neuenhaus.de
Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen |
<< [Master] | antworten | >> |
flache Ansicht | Beitrag merken | alle Beiträge als gelesen markieren |
|