News | Newsletter | Einsätze | Feuerwehr-Markt | Fahrzeug-Markt | Fahrzeuge | Industrie-News | BOS-Firmen | TV-Tipps | Job-Börse |
Rubrik | Feuerwehrtechnik | zurück | ||
Thema | Wichtiger Hinweis zum Thema Schutzstecker im Fw.-Einsatz | 102 Beiträge | ||
Autor | Thor8ben8 G.8, Leese OS / Niedersachsen | 788408 | ||
Datum | 13.05.2014 12:14 MSG-Nr: [ 788408 ] | 38285 x gelesen | ||
Infos: | ||||
Moin, Geschrieben von Christian S. Das würde mich auch interessieren. Antwort vom Autor: Klassische Nullung mit vertauschtem L/PEN, vulgo "klassische Phasung". (und IIRC auch das Szenario in Kornwestheim?) Habe leider keinen PRCD-S zur Hand zur Verifizierung. Da die Dinger ausdrücklich für Klein-Speisepunkte auf Baustellen etc. gepriesen wurden, halte ich ein derartiges Verhalten für äußerst kritisch. Bekannt ist mir, dass der PRCD-S über die Einschalttaste Potentiale prüft. Wenn er einfach nur vergleicht, ob PE-Potential einem der beiden aktiven Leiter entspricht und kein Prfüstrom von der Taste abgeleitet wird, dann wäre das Verhalten erklärbar und problematisch. Eine andere Funktionsweise könnte darin bestehen, dass der Zuschaltknopf über einen hochihmigen Spannungsteiler auf das halbe Potential der beiden aktiven Leiter gelegt wird, und nur zuschaltet, wenn sich dieses Prüfpotential durch die Berührung dem einen oder anderem Leiter (nämlich dem jeweiligen N) angleicht. Dann sollte sich der PRCD-S bei isolierter Betätigung nicht zuschalten lassen. Gruß, Thorben | ||||
<< [Master] | antworten | >> | ||
flache Ansicht | Beitrag merken | alle Beiträge als gelesen markieren | ||
|
|